Servo Sürücüde AL-0F Hatası Almaktayım. Enerji Kapatıp Açmamıza Rağmen Sorun Çözülmedi.
Nasıl Çözüm Bulabiliriz.
SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası
-
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 28 Eyl 2019 13:13
- İletişim:
Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası
Hafıza hatasıdır. Parametrik olarak yapabileceğiniz bir ayar yoktur. Ürününü F.A.S.T tamir servisine iletmeniz gerekir.
Ürün PLC veya Ekran ile haberleşiyor ise EPPROM koruma parametresi aktif edilmeden veri yazılmasından kaynaklı böyle bir sorun meydana gelebilir. Bu sebep ile ürün tamir edildikten sonra projenizde her açılışta PA23 paramteresine 1 sayısını gönderiniz. Aksi takdirde aynı sorun ile karşılaşma olasılığınız yüksek olacaktır.
Ürün PLC veya Ekran ile haberleşiyor ise EPPROM koruma parametresi aktif edilmeden veri yazılmasından kaynaklı böyle bir sorun meydana gelebilir. Bu sebep ile ürün tamir edildikten sonra projenizde her açılışta PA23 paramteresine 1 sayısını gönderiniz. Aksi takdirde aynı sorun ile karşılaşma olasılığınız yüksek olacaktır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
-
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 28 Eyl 2019 13:13
- İletişim:
Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası
PA23 Paremetresi Sürekli 1 Mi Kalmalı
PowerUp ta göndermeme rağmen 0 'da kaldığını Hata verince gördüm Bunun önlenme durumu yok mu ?
PowerUp ta göndermeme rağmen 0 'da kaldığını Hata verince gördüm Bunun önlenme durumu yok mu ?
Re: SDE Servo Sürücü AL-0F Hatası
İlk enerjilendiğinde PA23'e 1 göndermeniz yani bu işlemi PowerUp kısmında yapmanız yeterlidir. Enerji gittiğinde PA23 sıfıra döner. PA23'ün decimal karşılığı 813'tür. (Adresi Kontrol ediniz) 0 kalıyor ise veri gitmiyor demektir.