1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Servo PC CN3 bağlantı ve ayarları

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020 13:37
gönderen msslm
Sde servo ile PC arasında sürücü cn3 üzerinden bağlantı kurmak ve servo yazılımı ile online olmak için 232/485 dönüştürücü kullanıyorum bağlanmıyor. Ayarları comport station ve protokol tamam ama bağlantı kuramıyor. Sebebi ne olabilir

Re: Servo PC bağlantısı

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020 14:40
gönderen İlhan
Merhaba,
SDE servoya mini USB kablosu haricinde CN3 üzerinden bağlanmak için RS-485 dönüştürücünüz olması gerekir.
Parametre:
PC20: 1
PC22: 10
olmalıdır.
Değiştirilmemiş ise fabrika ayarında bu parametreler bu şekilde ayarlı gelir.

PC-CN3 arasındaki bağlantı aşağıdaki gibi olması gerekir.
CN3.PNG
RS-485 dönüştürücünüzden çıkan (+) uç CN3'te 5'e, (-) uç 4'e bağlı olması gerekir.

SH Servo Soft Tarafında ayarlar aşağıdaki gibi seçili olması gerekir.
Ayarlar.PNG
Bu ekranda auto detect dediğinizde haberleşme sağlanır ise aşağıdaki gibi bir uyarı gelmesi gerekir.
sonuc.PNG
Bu uyarı geldiyse bağlantı sağlanmış demektir.

Sonrasında Parametre bölümüne gelip Read all Parametre denildiğinde parametreler çekilmiş olur. İstediğiniz parametreyi değiştirip servoya gönderebilirsiniz.

Re: Servo PC CN3 bağlantı ve ayarları

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020 17:47
gönderen msslm
teşekkür ederim. ancak bende bir tarafı rj45 diğer tarafı dişi 9 pin bir kablo var. buna göre dediğiniz şekilde bağlı olmasını kontrol etmem gerek galiba

Re: Servo PC CN3 bağlantı ve ayarları

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2020 17:52
gönderen İlhan
PC'den bağlanabilmeniz için USB to RS-485 bir dönüştürücü olması gerekir. Bilgisayarınızın RS-232 portu var ise ve bahsettiğiniz bir kablo değil RS-232 to RS-485 dönüştürücü ise (+) ve (-) uçlarını biliyor olmanız gerekir.