1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

SDE Servo Aktif ve Geçmiş Alarm Okuma Modbus Adresleri

Gönderilme zamanı: 15 Şub 2018 15:11
gönderen FastDestek
Aşağıdaki tabloda aktif ve geçiş alarm kodlarının okunacağı modbus adresleri verilmiştir. Adresler hex adres olup, adresi decimale çevirip ardından 400001 ile toplayarak modbus karşılığına ulaşabilirsiniz. Adreslerde 2bytes (1 words) tür.

Örneğin 0x0100 adresinin decimal karşılığı "256" yapar. 400001 + 256 = 400257 modbus adresine ulaşılır.
100H adresinin içerisindeki değer 1 ise AL1 2 ise AL2 vs.
Alarm_modbus.PNG
Alarm tablo1.PNG
Alarm tablo2.PNG
Eğer Alarmlar haberleşme üzerinden resetlenmek istenir ise aşağıdaki tablodaki işlem uygulanmalıdır.
Hab_Rest.JPG
Son alarm kaydını temizlemek için 0130H adresine 1EA5H sayısını
Geçmiş alarım kaydını temizlemek için ise 0131H adresine 1EA5H sayısını göndermeniz gerekir.