SDE Servo Aktif ve Geçmiş Alarm Okuma Modbus Adresleri
Gönderilme zamanı: 15 Şub 2018 15:11
Aşağıdaki tabloda aktif ve geçiş alarm kodlarının okunacağı modbus adresleri verilmiştir. Adresler hex adres olup, adresi decimale çevirip ardından 400001 ile toplayarak modbus karşılığına ulaşabilirsiniz. Adreslerde 2bytes (1 words) tür.
Örneğin 0x0100 adresinin decimal karşılığı "256" yapar. 400001 + 256 = 400257 modbus adresine ulaşılır.
100H adresinin içerisindeki değer 1 ise AL1 2 ise AL2 vs.
Eğer Alarmlar haberleşme üzerinden resetlenmek istenir ise aşağıdaki tablodaki işlem uygulanmalıdır.
Son alarm kaydını temizlemek için 0130H adresine 1EA5H sayısını
Geçmiş alarım kaydını temizlemek için ise 0131H adresine 1EA5H sayısını göndermeniz gerekir.
Örneğin 0x0100 adresinin decimal karşılığı "256" yapar. 400001 + 256 = 400257 modbus adresine ulaşılır.
100H adresinin içerisindeki değer 1 ise AL1 2 ise AL2 vs.
Eğer Alarmlar haberleşme üzerinden resetlenmek istenir ise aşağıdaki tablodaki işlem uygulanmalıdır.
Son alarm kaydını temizlemek için 0130H adresine 1EA5H sayısını
Geçmiş alarım kaydını temizlemek için ise 0131H adresine 1EA5H sayısını göndermeniz gerekir.