Shihlin SDP Serisi Frenli Motorda Yapılması Gereken Ayarlar

Gönderilme zamanı: 01 Şub 2022 16:46
gönderen İlhan
Öncelikle PA01 parametrenizin yüzler hanesini 0100 bir yapılması gerekir. Diğer haneler sizin kontrol metodunuzla ilgilidir.

Önemli Not: Eğer bu parametrenin binler hanesi 1 ise dijital giriş parametreleri (PD10-PD13) değişmenize izin vermez. Bu sebeple eğer bu parametrenin binler hanesi 1 ise önce 0 yapıp enerji OFF/ON yapıp sonrasında aşağıdaki adımları gerçekleştiriniz.
SDP_PA01.JPG
Çıkışlara karşılık gelen parametreler aşağıdaki gibidir.
SDP_Cikis_Parametreleri.JPG
Örneğin DO1'i fren çıkışı olarak tanımlamak istersek PD10: 0006 olarak ayarlanmalıdır.

Fren servo on'a alındıktan sonra açar, servo off konuma geçtikten sonra ise kapatır.

PC40: Servo ON konumdan OFF konuna geçerken gecikme zamanı (0-1000ms)
PC16: Servo OFF konumdan ON konuna geçerken gecikme zamanı (0-1000ms)

14 numaralı pin çıkışların COM ucudur. NPN 14 numaralı pin'e 0VDC verip çıkışlardan (-) alınır, PNP için ise 14 numaralı pin'e +24VDC verip çıkışlardan (+) voltaj alınır.
SDP CN1.JPG
Motor kablosundaki B1 ve B2 uçları fren uçlarıdır. B1'e direk +24VDC verip, eksi voltaj CN1'den döndürülebilir veya tam tersi de yapılabilir.