Selamlar,
3 Adet SDP-E sürücünün bulunduğu konfigurasyonda.. Sistem normal olarak bütün fonksiyonlarını yerine getiriyor. Ama herhangi bir ethercat kopması gibi durumunda sürücüleri tekrar run konumuna gertiremiyorum..
1 - AutoStart Slaves Enable
2- MC_Reset Axis
3- MC Power tüm
regulator_on
Drive_Start
Enable
ne yaparsam yapayım suruculeri tekrar run konumuna sokamıyorum.. Sürücüler Ready ama servo on olmuyor.
Ethercat status a baktığımda ise "Configuration Error" yazıyor.
Makinenin elektriğini kesip geri verdiğimde
yada login with download deyip sistemi tekrar baslattığımda hersey normale dönüyor.
bunu nasıl çözebilirim?
HCFA 1200 Ethercat Sürücü ayağa kaldıramama sorunu
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 148
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: HCFA 1200 Ethercat Sürücü ayağa kaldıramama sorunu
Merhabalar,
SMC3_ReinitDrive fonksiyon bloğu ile resetleme işlemi gerçekleştirebilir misiniz?
SMC3_ReinitDrive fonksiyon bloğu ile resetleme işlemi gerçekleştirebilir misiniz?
Re: HCFA 1200 Ethercat Sürücü ayağa kaldıramama sorunu
Çalıştı ve ayağa kaldırdı teşekkürler..
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 148
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: HCFA 1200 Ethercat Sürücü ayağa kaldıramama sorunu
Geri bildiriminiz için teşekkürler.
İyi çalışmalar dilerim.
İyi çalışmalar dilerim.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 5 misafir