1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2022 11:08
gönderen alcan_nuryagac
Elimde HCQ0-1100_DO-F CPU modeli mevcut.Termokulp modülünü ekleyip program içinde çalıştırabiliyorum anca termokulp bağlayıp okumak istediğimde cihaz herhangibir değer vermiyor.Bununla ilgili yapılması konfugurasyon ayarları hakkında bilgi alabilir miyim?

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 23 Nis 2022 10:31
gönderen İlhan
Merhaba,

Startup Parameters ayarlarım aşağıdaki şekilde ayarlı olarak okuma işlemi sağlanmıştır.
hcfa_tc.JPG
1 kanal J tipi TC sensör
2 kanal PT100 sensör

TC bağlantı:
Canlı uç: 0
Diğer uç: 10 nolu klemens

PT100 bağlantı 3 uçlu:
Canlı uc: 2
DiğerUç1: 12
Diğer Uç2: 3 nolu klemens

PT100 bağlantı 2 uçlu:
Canlı uc: 2
DiğerUç1: 12
12- 3 köprü

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2022 15:11
gönderen alcan_nuryagac
Resimdeki doneleri çekip düzenleme yapmak istediğim zaman hatayla karşılaşıyorum.

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 25 Nis 2022 15:17
gönderen İlhan
Hata vermesi normal çünkü bitlength 96 girmişsiniz. Diğerleri gibi 16 yapın düzelecektir.

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022 11:10
gönderen alcan_nuryagac
bitlength leri 16 ya çektim ama -2000 değerinde sabit kaldı.

Re: QX-TS04 Termokulp Ekleme-Okuma

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2022 11:59
gönderen İlhan
Önce sensör uçlarını bi ters çevirip bakın eğer sıcaklığı okumada başarılı olmazsanız aşağıdaki seçimi yapıp 8 ile 18. pinlere bir adet PT100 bağlayıp. TC bağladığınız kanaldaki sıcaklığı teyit ediniz.

8. pin ---- PT100 Eksi Uç
18. pin ---- PT100 Canlı Uç
hcfa.jpg