HCQX-EC01-D Coupler Ekleme
Gönderilme zamanı: 05 May 2022 15:22
gönderen alcan_nuryagac
Elimizde Q0-1100 serisi Cpu mevcut buna ek olarak HCQX-EC01-D COUPLER Eklemek istiyorum ama bir türlü ekleyemedim nasıl bir yol izlemem gerekiyor.Coupler yanında QX-MD16-D takılı durumda.
Re: HCQX-EC01-D Coupler Ekleme
Gönderilme zamanı: 05 May 2022 15:34
gönderen İlhan
Normalde PLC sağına ek modül bağlarken ne işlem yapıyorsanız aynısını yapmanız yeterlidir.
Örneğin aşağıdaki gibi "Soft Monition" ekleyip projeniyi plc'ye gönderdikten sonra sağ tık "scan for device" dedim ve hem plc'nin yanına takılı ek modülü buldu hem de ethercat portuna bağlı QX-EC ve ona bağlı ek modülleri buldu.
qx-ec.JPG
Re: HCQX-EC01-D Coupler Ekleme
Gönderilme zamanı: 05 May 2022 15:39
gönderen alcan_nuryagac
Eklemek istediğim zaman bana başka bir seçenek sunmuyor.Kablo bağlantısı nasıl olmalı peki yada IP adres kısmı
Re: HCQX-EC01-D Coupler Ekleme
Gönderilme zamanı: 05 May 2022 15:54
gönderen İlhan
SoftMotion kısmında aşağıdaki seçenekler seçili olsun ve programı PLC'ye gönderiniz sonradan Scan edip bulup olmadığınızı kontrol edin. Kablo standart CAT 6 Topraklı EtherCat (bizden alıyorsanız turuncu renkli kablo) kablonun bir ucu PLC'nin etherCAT soketinde diğeri ise QX-EC nin EtherCAT portunda olacak (1 veya 2 fark etmez) Ayrıca QX-EC'nin enerjilendiğine emin olunuz.
qx-ec2.JPG
Diğer bi durum da Codesys'e ilave modül xml dosyaları tanıtılmamış olabilir. Dosyalara
viewtopic.php?f=98&t=1300 indirip tümünü
Tools - Device Repository kısmından kurunuz.
Re: HCQX-EC01-D Coupler Ekleme
Gönderilme zamanı: 06 May 2022 14:46
gönderen alcan_nuryagac
Xml dosyalarını kurduktan sonra sorunum çözüldü teşekkür ederim.