1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

QX-1200 On Board I/O

Gönderilme zamanı: 09 May 2022 12:17
gönderen zeroptr
Selamlar,

QX-1200 üzerinde 3 Input 2 Output bulunmakta benim hedef ürünüm sadece 2 giriş bir çıkış kullanmakta bu input outputlara CodeSYS içinden nasıl ulaşacağımı bulamadım yardımcı olur musunuz?

İyi Çalışmalar.

Re: QX-1200 On Board I/O

Gönderilme zamanı: 09 May 2022 12:27
gönderen İlhan
Merhaba,
PLC üzerindeki inputlar henüz aktif değildir yalnız çıkışları kullanabilirsiniz. Input ihtiyaçlarınız için ek modül kullanmanızı öneririz.
hcfa_out.JPG

Re: QX-1200 On Board I/O

Gönderilme zamanı: 09 May 2022 16:40
gönderen zeroptr
Benim projemde local device altında GeneralIO bölümü görünmüyor. Sebebi ne olabilir?

Resim

Re: QX-1200 On Board I/O

Gönderilme zamanı: 09 May 2022 17:06
gönderen İlhan
Local device sağ tık add diyerek ekleyebilirsiniz.

Re: QX-1200 On Board I/O

Gönderilme zamanı: 09 May 2022 17:25
gönderen zeroptr
Teşekkürler