1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2022 18:06
gönderen zeroptr
Selamlar

Unit's in application kısmına 107.53 gibi bir değer giremiyoruz.
10753 ü 100 e bölmem gerekir ama bu bölmeyi nasıl yaptırmak gerekir?
yada direk noktalı sayı girmenin bir yolu var mı?

İyi Çalışmalar.

Re: Servo nun aldığı yola tamsayı olmayan değer girmek

Gönderilme zamanı: 24 Haz 2022 15:12
gönderen Mesut
Merhaba,

Eğer küsuratlı sayılar girilmek isteniyorsa küsurat kalkana kadar her iki taraf 10 ile çarpılarak girilebilir.
Aşağıdaki tabloda olduğu gibi kendi çözünürlük ve redüksiyon değerlerinize uyarlayıp kullanabilirsiniz.
codesys_scaling.PNG