1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2022 16:32
gönderen zeroptr
Selamlar

MC_Power Komutu ile
Enable := True;
bRegulatorOn := True;
bDriveStart := True;

vererek enable Ettik..
Status, bRegulatorRealState, bDriveStartRealState True geldiğinde, girişteki True ları kaldırdık. Fakat Cihaz enable olduğundan servo kilitlendi.

Servonun bu pozisyondan sonra tekrar kilidini açıp kullanıcının mekaniği el ile belli bir pozisyona getirmesi ve benim bu pozisyonu kaydedip. İşe geri dönmem gerektiğinde tekrar servoyu kilitlemem gerekiyor.

Nasıl Yapabilirim ?
İyi Çalışmalar.

Re: Enable Edilmiş Bir Axis nasıl kitlemeden çıkartılır?

Gönderilme zamanı: 19 Tem 2022 17:17
gönderen Mesut
Merhaba,

bRegulatorOn := True; ile servo "ON" konuma aldığınız için servo motor mili kitlenir.
Bu durum ancak servo "OFF" konuma alınmadan servoyu hareket ettiremezsiniz.