İyi Günler;
Elimde HCFA-1100 CPU ve SDP-E serisi etherCat li Servo Driverim Mevcut. Sormak istediğim soru Çevrim Oranlarının herhangi bir datası var mı değiştirebileceğim. Çünkü sistemimdeki redüksiyon oranı değişebilir bununla ilgili nasıl bir yol izleyebilirim.
İyi Çalışmalar.
Çevrim Oranı Değiştirme
-
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
- İletişim:
Çevrim Oranı Değiştirme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Çevrim Oranı Değiştirme
Merhaba,
• Runtime esnasında SMC_ChangeGearRatio FB’si ile değiştirilir o bölümdeki ayarlar.
https://content.helpme-codesys.com/en/l ... Ratio.html
• Bu fonksiyon bloğu çalıştırılmadan öncesi ve sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli.
• Öncesinde sürücü Servo OFF durumunda olmalı. Yani MC_Power ile eksen enable edilmişse yine MC_Power ile eksen pasif edilmiş olmalı.
• Sonra, SMC_ChangeGearRatio bloğu doğru girilmiş giriş parametreleri ile çalıştırılır.
• Sonra, SMC_ReInitDrive fonksiyon bloğu ile ilgili eksen yeniden başlatılır.
https://content.helpme-codesys.com/en/l ... einitdrive
• Sonra, tekrar eksen enable edilir (Servo ON) MC_Power ile.
• Bu işlemin kalıcı olması için her enerji açılışında 1kez yukardaki adımların tekrar yürütülmesi gerekir.
Aksi takdirde PAC her zaman download edilen program konfigürasyonu ile başlar
• Runtime esnasında SMC_ChangeGearRatio FB’si ile değiştirilir o bölümdeki ayarlar.
https://content.helpme-codesys.com/en/l ... Ratio.html
• Bu fonksiyon bloğu çalıştırılmadan öncesi ve sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmeli.
• Öncesinde sürücü Servo OFF durumunda olmalı. Yani MC_Power ile eksen enable edilmişse yine MC_Power ile eksen pasif edilmiş olmalı.
• Sonra, SMC_ChangeGearRatio bloğu doğru girilmiş giriş parametreleri ile çalıştırılır.
• Sonra, SMC_ReInitDrive fonksiyon bloğu ile ilgili eksen yeniden başlatılır.
https://content.helpme-codesys.com/en/l ... einitdrive
• Sonra, tekrar eksen enable edilir (Servo ON) MC_Power ile.
• Bu işlemin kalıcı olması için her enerji açılışında 1kez yukardaki adımların tekrar yürütülmesi gerekir.
Aksi takdirde PAC her zaman download edilen program konfigürasyonu ile başlar
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir