PLC(FL004 0806R) ERROR durumuna geçtiğinde HMI'dan tekrar RUN moduna nasıl alabilirim?
HMI'dan RESET
-
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 30 Eki 2019 11:56
- İletişim:
Re: HMI'dan RESET
Merhaba,
PLC error durumuna geçtiğinde error sebebi ne ise (modül yanlış tanıtma, modül görmeme, hatalı program satırı, besleme enerjisi düşük vs.) ortadan kalması gerekir. Bu sebeple bir bit mevcut değildir.
Error_Flag_1 ve Error_Flag_2 adreslerinden error sebepleri görüntülenebilir veya PLC direk online olup da error durumu görüntülenebilir.
PLC error durumuna geçtiğinde error sebebi ne ise (modül yanlış tanıtma, modül görmeme, hatalı program satırı, besleme enerjisi düşük vs.) ortadan kalması gerekir. Bu sebeple bir bit mevcut değildir.
Error_Flag_1 ve Error_Flag_2 adreslerinden error sebepleri görüntülenebilir veya PLC direk online olup da error durumu görüntülenebilir.