Merhaba,
PLC X0 girişini hardware interrupt olarak tanımlamak istiyorum. Hem yükselen hemde düşen kenarda iki farklı block olarak tanımlama yapamıyorum.
Interrupt ayarlarında kanal 1 yükselen kenarı 1.blocka tanımlıyorum. 2.blocka kanal 1 düşen kenar tanımlaması yapamıyorum. Çözümü var mıdır?
Teşekkürler
FlexiSoft Hardware Interrupt
-
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 06 Ara 2017 11:37
- İletişim:
Re: FlexiSoft Hardware Interrupt
Merhaba
Inputlar düşen ve yükselen olarak ayrı bloklara tanımlanamaz. Çözüm olarak; X0'a gelen inputu X1'e de bağlayıp X1'in düşeninde 2. block çağrılabilir.
X0 yükseleni ----> block1
X1 düşeni ----> block2
ve X0 ile X1 köprü
Inputlar düşen ve yükselen olarak ayrı bloklara tanımlanamaz. Çözüm olarak; X0'a gelen inputu X1'e de bağlayıp X1'in düşeninde 2. block çağrılabilir.
X0 yükseleni ----> block1
X1 düşeni ----> block2
ve X0 ile X1 köprü
Kimler çevrimiçi