Sürücülerde Sıfır Akım Kontrolü ve OMD Digital Çıkışı

Mesaj gönderen FastDestek »

Sürücüde 03-23 (P62) ve 03-24 P(63) parametrelerinden ayarlanacak akım yüzdesi ve süresi ile sürücünün motorun çektiği akımı kontrol ederek belirlenen akımın altında bir durumla karşılaşması durumunda yine 03-11 (P85) parametresinden tanımlanacak "11" fonksiyonu ile OMD çıkışını aktif ederek uyarı vermesini sağlayabiliriz.
Genellikle fonksiyon sürücü çalışırken motorun uçlarının kopması yada oluşabilecek fiziki bir problemden dolayı motorun akım çekemez hale gelip irtibatının kopmasını algılamak için kullanabiliriz. Örneğin sürücü motor arasına bir kontaktör bağlı ise ve kontaktör motor çalışırken bir anda bıraktı ve motor artık akım çekmeyi sonlandırdı doğal olarak dönmüyor ise bunu algılamada yardımcı olacaktır.

03-23 (P62) --> 5.0 (%5 akım seçilmiş. Örneğin sürücü akımı 4A ise %5 i 0.2A karşılık gelecek)
03-24 (P63) --> 1.00s (Ayarlanan akım değerinin altında bir akım ile bu süre boyunca karşılaşır ise çıkış verecek)
03-11 (P85) --> 11 (A-C röle çıkışı OMD olarak ayarlandı.)

Bu ayarlar ile motorun sürücüden çektiği akım 0.2A in altına düşer ve 1 sn boyunca bu şekilde devam eder ise OMD çıkışı aktif olacak ve sistemi motor uçları koptu yada motorda bir sorun var şeklinde uyarmış olacak.