Analog modülde analog hata registerleri
Analog modülde analog hata registerleri
Elimde FLA0402U-12 analog modül bulunmakta. Bu modülde analog sensörün bozulması durumunda nasıl yol izlemeliyim hatayı nasıl okurum?
Re: Analog modülde analog hata registerleri
Merhaba,
Eğer herhangi bir kanalda sensor hatası meydana gelirse konfigurasyon
şekline göre ilgili bir SET ve ilgili giriş okuma değeri “0” olur
Eğer herhangi bir kanalda sensor hatası meydana gelirse konfigurasyon
şekline göre ilgili bir SET ve ilgili giriş okuma değeri “0” olur
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Analog modülde analog hata registerleri
Bununla ilgili örnek projeniz var mı acaba?
Re: Analog modülde analog hata registerleri
Merhaba ;
Örnek uygulama ektedir.
Örnek uygulama ektedir.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Analog modülde analog hata registerleri
Teşekkürler iyi günler, iyi çalışmalar.