Real Değişken Formatı

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
Ramazan Aslan
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Eki 2019 11:56
İletişim:

Real Değişken Formatı

Mesaj gönderen Ramazan Aslan »

Merhaba,
Real sayı tipindeki değişkene modbus ile değer yazdığımda ekteki formatta görüntülüyorum,bu formayı nasıl değiştirebilirim.
real.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Real Değişken Formatı

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Bu durumu görüntülediğiniz PLC modeli nedir? PLC'e veri ne üzerinden gönderiliyor. Bu değeri görüntülediğiniz durumda göndermiş olduğunuz Real sayı kaçtır.
Ramazan Aslan
Mesajlar: 6
Kayıt: 30 Eki 2019 11:56
İletişim:

Re: Real Değişken Formatı

Mesaj gönderen Ramazan Aslan »

FL004 0806R ,Node-red IOT platformu ,15.4
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Real Değişken Formatı

Mesaj gönderen İlhan »

Master kaynaktaki Low Word, High Word gönderimini terslemeniz gerekir. Yaptığım testlerde Master kaynak ilgili float değerini yüksek word/düşük word formatında gönderdiği durumda okunan değerde sizin görüntülemiş olduğunuz değeri yakaladım.

Float değerini Low/High olarak gönderin.

İyi çalışmalar.