Merhaba,
Real sayı tipindeki değişkene modbus ile değer yazdığımda ekteki formatta görüntülüyorum,bu formayı nasıl değiştirebilirim.
Real Değişken Formatı
-
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 30 Eki 2019 11:56
- İletişim:
Real Değişken Formatı
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Real Değişken Formatı
Merhaba,
Bu durumu görüntülediğiniz PLC modeli nedir? PLC'e veri ne üzerinden gönderiliyor. Bu değeri görüntülediğiniz durumda göndermiş olduğunuz Real sayı kaçtır.
Bu durumu görüntülediğiniz PLC modeli nedir? PLC'e veri ne üzerinden gönderiliyor. Bu değeri görüntülediğiniz durumda göndermiş olduğunuz Real sayı kaçtır.
-
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 30 Eki 2019 11:56
- İletişim:
Re: Real Değişken Formatı
FL004 0806R ,Node-red IOT platformu ,15.4
Re: Real Değişken Formatı
Master kaynaktaki Low Word, High Word gönderimini terslemeniz gerekir. Yaptığım testlerde Master kaynak ilgili float değerini yüksek word/düşük word formatında gönderdiği durumda okunan değerde sizin görüntülemiş olduğunuz değeri yakaladım.
Float değerini Low/High olarak gönderin.
İyi çalışmalar.
Float değerini Low/High olarak gönderin.
İyi çalışmalar.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 56 misafir