Merhabalar,
Renu Hmi üzerinde rs232 üzerinden ASCII olarak gelene dataları; belli adreselere taşımak istiyorum.
Gelen ascii datasının ilk iki karakterini D0
sonrakki iki karakterini D4
son iki karakterini de D8 göndermek istiyorum.
Bunun için hangi komutları kullanmalıyım ve Örnek bir program gönderebilir misiniz ?
RS232 datalarını ekrana gönderme
Re: RS232 datalarını ekrana gönderme
Merhaba,
Öncelikle kullanmanız gereken komut MID'dir (Strings başlığının altında yer almaktadır.). HMI Lojik blok içerisinde bu komutu işletmeniz gerekir. Komutun videolu anlatımına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=149 ulaşabilirsiniz.
Örnek:
Sol baştan ilk sıradaki karakter 1 olarak adlandırılır. Bu sebeple Data2'ye 1 girilmiştir. Data1'e ise 2 girilmiştir. Yani sol baştan (1. karakterde) itibaren 2 karakteri (uzunluktur) taşı demiş olduk.
Öncelikle kullanmanız gereken komut MID'dir (Strings başlığının altında yer almaktadır.). HMI Lojik blok içerisinde bu komutu işletmeniz gerekir. Komutun videolu anlatımına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=149 ulaşabilirsiniz.
Örnek:
Sol baştan ilk sıradaki karakter 1 olarak adlandırılır. Bu sebeple Data2'ye 1 girilmiştir. Data1'e ise 2 girilmiştir. Yani sol baştan (1. karakterde) itibaren 2 karakteri (uzunluktur) taşı demiş olduk.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir