IO Allocation Hatası
CPU yanına eklediğimiz modülleri IO Allocation => Base seçeneğinden eklememe rağmen CPU errora düşüyor.CPU ya tek basınayken fireware atıığımda Run lambası yanıyor.Ancak Modülleri ilave olunca Error lambasını yakıyor.
Re: IO Allocation Hatası
PLC ve ek modül modelinizi belirtiniz.
Ek modül ekleme işlemi IO Allocation'un altındaki Expansion kısmından sağlanır. Expansion'da yapmış olduğunuz (Slot1 ve Slot2 vb.) olan bölümün ekran görüntüsünü ekleyiniz.
Ek modül ekleme işlemi IO Allocation'un altındaki Expansion kısmından sağlanır. Expansion'da yapmış olduğunuz (Slot1 ve Slot2 vb.) olan bölümün ekran görüntüsünü ekleyiniz.
-
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
- İletişim:
Re: IO Allocation Hatası
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: IO Allocation Hatası
IO Allocation Hatası almanızın başlıca sebepleri:
- Modüller programdaki seçili sıralamada olmayabilir veya yanlış modül eklenmiş olabilir
- Ek modüllerin birbirine girdiği pinlerde bir kırılma vs olabilir.
- Ön önemlisi program gönderilirken de firmware işaretlenmeden yüklenmiş olabilir. Ek modül var ise firmware işaretlenip program gönderilmesi gerekir.
Tavsiyem öncelikle PLC'nizi fabrika ayarına alınız. Sonrasında sıfır bir proje açıp ek modülerinizi tek tek ekleyip firmware işaretliyle birlikte yükleme yapmanız. Yükleme yaptıktan sonra enerjiyi OFF/ON yapıp error'e geçip geçmediğini test ediniz.
Bu durumda hangi modül eklendiğinde hata aldığınızı anlamış olursunuz. Özetle FLD0808'yi ekleyip firmware işaretleyip gönderiniz. Hata almıyorsanız 2. modülünüz olan FLD0800'ı ekleyip yükleme yapınız.
- Modüller programdaki seçili sıralamada olmayabilir veya yanlış modül eklenmiş olabilir
- Ek modüllerin birbirine girdiği pinlerde bir kırılma vs olabilir.
- Ön önemlisi program gönderilirken de firmware işaretlenmeden yüklenmiş olabilir. Ek modül var ise firmware işaretlenip program gönderilmesi gerekir.
Tavsiyem öncelikle PLC'nizi fabrika ayarına alınız. Sonrasında sıfır bir proje açıp ek modülerinizi tek tek ekleyip firmware işaretliyle birlikte yükleme yapmanız. Yükleme yaptıktan sonra enerjiyi OFF/ON yapıp error'e geçip geçmediğini test ediniz.
Bu durumda hangi modül eklendiğinde hata aldığınızı anlamış olursunuz. Özetle FLD0808'yi ekleyip firmware işaretleyip gönderiniz. Hata almıyorsanız 2. modülünüz olan FLD0800'ı ekleyip yükleme yapınız.
-
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
- İletişim:
Re: IO Allocation Hatası
input modüllerde herhangibir sıkıntısı yok sadece anolog modülleri takınca CPU Error'a düşüyor.(Fireware seçeneği işaretli olmasına rağmen)
Re: IO Allocation Hatası
Analog modül takılıyken sırası ile View - Device Information dedikten sonra çıkan ekrandan da view'i tıklayıp ekran görüntüsünü ekler misiniz.
-
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
- İletişim:
Re: IO Allocation Hatası
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: IO Allocation Hatası
Yeni bir proje açıp ek modül konfigürasyon sırası ile aşağıdaki gibi yapıp yükleyiniz.
FLA0402U-12
FLAD0202N-S0
FLD0808N
FLD0800
Bu şekilde yapmış olduğum testlerde error ve IO Allocation Hatası almamaktayım.
FLA0402U-12
FLAD0202N-S0
FLD0808N
FLD0800
Bu şekilde yapmış olduğum testlerde error ve IO Allocation Hatası almamaktayım.
-
- Mesajlar: 25
- Kayıt: 17 Nis 2019 17:39
- İletişim:
Re: IO Allocation Hatası
İnput modülünü başa almakla sona almak arasında hiçbir fark olacağını zannetmiyorum ve bootblock version güncelleme olayını gerçekleştiremiyorum.
Re: IO Allocation Hatası
Neden analog modulü başa koyuyoruz ? Başka markalarda bu ayrım yok. Bu bir problem mi yoksa bir kural mı Renu için ?