0-10V analog çıkış modulu ile 2 veya daha inverter sürebilir miyiz?

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: 0-10V analog çıkış modulu ile 2 veya daha inverter sürebilir miyiz?

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
0-10V'daki veri kaybı mesafeye göre değişkenlik gösterir. 2 sürücüyede aynı frekansı göndermeniz sürücülerin senkron çalışacağı anlamına gelmez.

FLA0004L
FLA0002L analog çıkış kartlarının her bir kanalından 0-10 için max. 10mA yüklenilebilir.
0-10V çıkış empedansı minimum 1000ohm (1K) olabilir. O da 10mA’e denk geliyor.
Cevapla