Flexisoft PLC Tagları

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
safa068
Mesajlar: 3
Kayıt: 09 Eki 2019 19:12
İletişim:

Flexisoft PLC Tagları

Mesaj gönderen safa068 »

Flexisoft ile plc programlarken kullandığımız tagların tamamının açıklamasını bulabileceğimiz herhangi bir yer arıyorum ama bulamadım. Bir de FLA0402L analog giriş çıkış modülünde analog girişi 14 bit desteklemesine rağmen program içerisinde analog girişi data tipi 32 bit olan dword olarak tanımlanmış bunun sebebini öğrenebilir miyim. Yani 4-20mA olarak okuma yaparken kullanmam gereken aralık 858.993.459-4.294.967.295 mı olmalı bunu da öğrenmek istiyorum yardımcı olabilir misiniz?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Flexisoft PLC Tagları

Mesaj gönderen İlhan »

PLC programlarken kendi oluşturduğunuz taglar kullanılır. Kast ettiğiniz sistem tagları ise Inputcoil fiziksel giriş (X'ler) Outputcoil fiziksel çıkışları temsil eder. Bunun dışında sistem dahili tag açıklamaları HELP içerisinde aşağıdaki gibi mevcuttur.
tag.png
FLA0402L Giriş ve Çıkış aralıklarındaki değerlere aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.
Analog giriş.PNG
analog çıkış.PNG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi