Merhaba;
Elimde FL055 0808N S1 plc var.Hızlı sayıcılarda execution complete tag ini tüm kanallar için kullanmak istiyorum.Tag arama kısmında aradığımda CH1 ve CH2 var. CH3 ve CH4 için farklı isimlerde mi yer alıyor ?
Execution Complete Ch3 kullanma
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Merhaba,
Execution_Complete_CH1 ve Execution_Complete_CH2 Hızlı sayıcı adresleri değil Home tamamlandı adresleridir. FL055-0808N-S1 PLC'de de 2 kanal Home fonsiyonu olduğu için 3. ve 4. kanal adresleri olmaması normal.
Çift kanal encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=783
Tek faz encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=782
Adresleri inceleyebilirsiniz.
Videoları için ise
Çift Faz: viewtopic.php?f=8&t=648
Tek Faz viewtopic.php?f=8&t=649
Execution_Complete_CH1 ve Execution_Complete_CH2 Hızlı sayıcı adresleri değil Home tamamlandı adresleridir. FL055-0808N-S1 PLC'de de 2 kanal Home fonsiyonu olduğu için 3. ve 4. kanal adresleri olmaması normal.
Çift kanal encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=783
Tek faz encoder okuma örnekleri için viewtopic.php?f=83&t=782
Adresleri inceleyebilirsiniz.
Videoları için ise
Çift Faz: viewtopic.php?f=8&t=648
Tek Faz viewtopic.php?f=8&t=649
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Peki pozisyon tamamlandı bilgisi için bi datamız var mıdır?
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Pozisyon tamamlandı tag adresleri aşağıdaki gibidir.
Diğer kontrol adreslerine PLC Pulse Komutları bülteninin son viewtopic.php?f=5&t=610 sayfasından ulaşabilirsiniz.
Diğer kontrol adreslerine PLC Pulse Komutları bülteninin son viewtopic.php?f=5&t=610 sayfasından ulaşabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Execution Complete Ch3 kullanma
Çok teşekkür ederim.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 34 misafir