Register-Bit okuma?

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
imozbilek
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Ağu 2020 12:52
İletişim:

Register-Bit okuma?

Mesaj gönderen imozbilek »

Renu plcden modbus rtu ile termostat uzerinden cikis ledinin adresini register-bit olarak okumam gerekiyor ama flexisoft uzerinden tag swap yapmaya calistigimda data tipleri ayni olmalidir hatasi aliyorum sadece register okumasinda sorun yasamiyorum?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Register-Bit okuma?

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Haberleştiğiniz sıcaklık kontrol cihazının register-bit olarak okumaya çalıştığınız adresin ne olduğunu belirtir misiniz? Ayrıca swap'tan kast ettiğiniz tasks'taki taşıma işlemi mi? (Modbus_Tag to PLC_Tag ) Hatanın ekran görüntüsünü de eklerseniz yönlendirme yapmaya çalışırım.
imozbilek
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Ağu 2020 12:52
İletişim:

Re: Register-Bit okuma?

Mesaj gönderen imozbilek »

Hocam şimdi adım adım
Dtb serisi delta marka termostatin (102a hex), (4139 decimal) register ine 6 adet bit atılmış
Bu bitler çıkış bir Led durumu çıkış iki Led durumu olarak kullanmam gerekiyor ısıtma soğutma için renu hmiye ısıtma çalışıyor/durdu bit lamp soğutma çalışıyor/durdu bit lamp olarak kullanmam için
Tag adresini holding register altından bit seç ile beraber kullanmaya çalışıp dediğiniz gibi tasma an taşıma yapmaya çalıştığımda It has to be Tag a to Tag b similar data type hatası veriyor
Pc yanımda değil görsel paylaşamıyorum hocam ama bu konuda yardım ederseniz sevinirim
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Register-Bit okuma?

Mesaj gönderen İlhan »

Aşağıdaki adımları takip ediniz. Başlangıçta bit-number girmeden
adresi PLC'de oluşturulan word bir tag'a taşıyıp PLC içerisinden Adres.0 Adres.1 vb. diyerek bit durumlarını okuyabilirsiniz.

1-
Adres1.JPG
2-
Adres2.JPG
3-
Adres3.JPG
İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
imozbilek
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Ağu 2020 12:52
İletişim:

Re: Register-Bit okuma?

Mesaj gönderen imozbilek »

Tesekkur ederim simdi oldu iyi calismalar