Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Mesaj gönderen elmakinesi »

İyi günler,
Renu PLC ile Renu Hmı ile Flexi Master/Slave protokolü ile haberleşme yapıyorum. Hmı master konumdadır. Aralarındaki haberleşme ile veri yazdırabiliyorum Plc' ye fakat Plc'den veri okuyamıyorum. Task sekmesinden "Copy HMI/PLC Block to HMI Block" seçeneğini yapmama rağmen bir türlü veri okutturma işlemi yapamadım? Sorun nedir yardımcı olursanı çok sevinirim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
PLC portu Flexi Slave ayarlı ve tüm taglar adreslenmiş şekilde PLC gönderilmiş ve Excel dosyası HMI'ya çağırmış ise yazma ve okuma yapabilirsiniz. Yazma yapıyor okuma yapamıyorsanız eğer ilgili PLC adresi ya adreslenmemiş ya da adreslenmiş şekilde HMI'ye çağırmamış olabilir. Veri okuma işlemi için Tasks bölümünü kullanmanıza gerek yoktur.

Videodaki adımları viewtopic.php?f=50&t=618 inceleyebilirsiniz.
elmakinesi
Mesajlar: 14
Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
İletişim:

Re: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Mesaj gönderen elmakinesi »

Dediğiniz gibi de yaptım, sadece bir adet veri okuma işlemi yaptırdım Task yaptırmadan, sadece ilgili registeri göstermeyi deniyorum ama veri gelmiyor. Soru işareti görünüyor.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Mesaj gönderen İlhan »

F.A.S.T Teknik Servis ile http://www.fasttr.com/iletisim/ irtibata geçiniz.
imozbilek
Mesajlar: 4
Kayıt: 20 Ağu 2020 12:52
İletişim:

Re: Renu Hmı'dan Haberleşme ile Veri Okuma

Mesaj gönderen imozbilek »

Soru işareti 485 haberlesme olmadığını gösterir
Bunun sebepleri ise
A B uclari ters ise
120 r sonlandırma direnci nin olmadığında(parazit akim çok olduğunda)
Yukardakileri denediniz sorun devam ediyorsa cihaz içlerindeki 485 entegrelerden birinde sorun olabilir

Diğer türlü task Tag veri tipi yanlis tanimlamalarinda ünlem işareti verir o vakit tanımları kontrol etmelisiniz
Saygilarimla