Merhaba iyi günler,
SC3 Serilerinde 04-01 ve 04-02 parametlerinin Modbus adreslerini verebilir misiniz?
Eğer bir hesap yöntemi varsa açıklarsanız sevinirimç
İlginiz için teşekkür ederim.
SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
-
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
- İletişim:
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Merhaba,
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için
Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevrilir. Konu başlığı viewtopic.php?f=47&t=258
Bu durumda:
04-01: 28A1H
04-02: 28A2H
Parametreye değer yazmak SC3, SE3, SA3 serileri için
Örneğin 01-07 için 400001+10000+107: 410108 (FlexiSoft'a 10108 yazarak adres eklenir) Hex'ini bulmak için 410108-400001 deyip sonuç Hex'e çevrilir. Konu başlığı viewtopic.php?f=47&t=258
Bu durumda:
04-01: 28A1H
04-02: 28A2H
-
- Mesajlar: 14
- Kayıt: 25 Eyl 2020 16:22
- İletişim:
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz çok iyi tebrik ediyorum.
Re: SC3 Düşük ve Orta Hız Modbus Adresleri
Rica ederiz.
Yalnız EEPROM koruması fonksiyonu aktif etmenizi tavsiye ederim. Parametre 07-11: 1 ayarlayınız ve kalıcı olmasını istediğiniz adresleri master tarafında kalıcı olarak ayarlayınız.
Yalnız EEPROM koruması fonksiyonu aktif etmenizi tavsiye ederim. Parametre 07-11: 1 ayarlayınız ve kalıcı olmasını istediğiniz adresleri master tarafında kalıcı olarak ayarlayınız.