Ekranın
COM1 portu ile PLC'nin
COM1 portu birbirine aşağıdaki bağlantı ile bağlı olacak
Kablo.JPG
PLC'nin
COM2 portundaki
A ucu sürücülerin DA+ ucuna,
B ucu sürücülerin DB- ucuna bağlı olması gerekir.
1. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 1 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
2. Sürücünün Parametre ayarları:
00-16: 1
07-00: 0 (Modbus protokol)
07-01: 2 (İstasyon numarası)
07-02: 1 (9600 Haberlesme hızı)
07-07: 4 (8,E,1 RTU)
07-10: 1 (Haberleşme hata gösterme)
07-11: 1 (RAN içine yaz)
00-16: 3 (CU Haberleşme modu) En son değiştirilmesi gerekir.
Örnek programa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
HMI-PLC-Sürücü ÖrnekV0.rar