Bugüğn FL004 yeni bir plc aldım. Basit denemeler için basit bi uygulama yazdım. Plc programı yüklüyorum. Böyle bir hata verip plc hataya geçiyor. Sebebi ne olabilir.
I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Merhaba,
"I/O BCC Error" ek modül hatasıdır.
Programınızda tanımlı ek modül fiziksel olarak yok ise ya da fiziksel olarak var olan bir ek modül programda belirtilmemişse bu hatayı alırsınız.
"I/O BCC Error" ek modül hatasıdır.
Programınızda tanımlı ek modül fiziksel olarak yok ise ya da fiziksel olarak var olan bir ek modül programda belirtilmemişse bu hatayı alırsınız.
Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Herhangi bir modül eklemedim.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: I/O BCC error (40962) Ne Anlama Geliyor.
Aşağıda işaretli seçenekleri seçip yükleme yapınız.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.