Merhabalar, Delta 107cv ekran ile ss2 serisi sürücü kullanıyorum. RTU hex master üzerinden haberleşmeye çalışıyorum.
Sürücü parametre ayarlarını
P33= 0 , P32= 1, P=34, P36= 1 , P154 = 4 , P79 = 6 parametre ayarlarına göre 8,1,E 9600 RTU olmasını istiyorum.
Delta ekrana aynı şekilde com ayarlarından RTU Hex master üzerinden rs485 8,1,E 9600 olarak ayarlıyorum.
Hex adres üzerinden STF enerjilendiğinde gelen frekans olarak h1002 adresine değer gönderiyorum fakat değer sürücüye yazılmasına rağmen ekran com hata 3 hatası veriyor. Aynı şekilde istasyon 2 yi bağladığımda haberleşme komple gidiyor.
haberleşme kablosu olarak blendajlı kablo kullanıyorum. Forumda yazılan neredeyse her şeyi denedim fakat hep aynı hata geliyor. Bu sorunu nasıl çözerim ? Teşekkürler
DELTA 107CV ile SHIHLIN SS2 Haberleşme Hatası
-
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 14 Mar 2023 17:17
- İletişim:
Re: DELTA 107CV ile SHIHLIN SS2 Haberleşme Hatası
Merhaba,
P.79: 1
P.998'in içerisine girip SET'e basılı tutup cihazı fabrika ayarına alınız.
Enerji OFF/ON
P.36: 1 (İstasyon No)
P.33: 0 (Modbus)
P.34: 1 (EPROM koruma)
P.32: 1 (9600)
P.77: 2 (RUN'dayken parametre yazma aktif)
P.154: 4 (8, E, 1 RTU)
P.153: 1 (Haberleşme zaman aşım hatası iptali)
P.79: 6
Enerji OFF/ON
Tavsiyem öncelikli olarak ekrana tek bir sayısal değer gir elementi koyup adresini 1002H girmeniz. İstasyon numarası 1 olan SS2 sürücüye değer yazdığınıza ve haberleşme hatası almadığınıza emin olduktan sonra ID 2'i ekleyip durumu ID 2 içinde kontrol ediniz.
P.79: 1
P.998'in içerisine girip SET'e basılı tutup cihazı fabrika ayarına alınız.
Enerji OFF/ON
P.36: 1 (İstasyon No)
P.33: 0 (Modbus)
P.34: 1 (EPROM koruma)
P.32: 1 (9600)
P.77: 2 (RUN'dayken parametre yazma aktif)
P.154: 4 (8, E, 1 RTU)
P.153: 1 (Haberleşme zaman aşım hatası iptali)
P.79: 6
Enerji OFF/ON
Tavsiyem öncelikli olarak ekrana tek bir sayısal değer gir elementi koyup adresini 1002H girmeniz. İstasyon numarası 1 olan SS2 sürücüye değer yazdığınıza ve haberleşme hatası almadığınıza emin olduktan sonra ID 2'i ekleyip durumu ID 2 içinde kontrol ediniz.
-
- Mesajlar: 2
- Kayıt: 14 Mar 2023 17:17
- İletişim:
Re: DELTA 107CV ile SHIHLIN SS2 Haberleşme Hatası
Adımları uyguladığımda sorun hala çözülmedi.
Delta ekran com2 portu 1 -> (+) 6 -> (-)
SS2 rj45 jak 4 -> (-), 5 -> (+) bağlantısı yapıyorum.
Blendajı hmi erkek jakın dış çeperine lehimledim.
Bağlantıda sorun olmadığını düşünüyorum.
Herhangi bir yanlış bağlantıda sürücülerin rs485 portlarının bozulma ihtimali var mıdır? + yerine - gibi
Delta ekran com2 portu 1 -> (+) 6 -> (-)
SS2 rj45 jak 4 -> (-), 5 -> (+) bağlantısı yapıyorum.
Blendajı hmi erkek jakın dış çeperine lehimledim.
Bağlantıda sorun olmadığını düşünüyorum.
Herhangi bir yanlış bağlantıda sürücülerin rs485 portlarının bozulma ihtimali var mıdır? + yerine - gibi
Re: DELTA 107CV ile SHIHLIN SS2 Haberleşme Hatası
RJ45 Jaknın çeltiği eğer üste olarak bakarsanız (Sürücüye takılı şekli ile) 4. uç (+) 5. uç (-) dir.
Söylediğim ayarlarla gerçekleştirdiğim sonuç videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.veed.io/view/c2e3ebfb-5154- ... anel=share
Söylediğim ayarlarla gerçekleştirdiğim sonuç videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.veed.io/view/c2e3ebfb-5154- ... anel=share
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 4 misafir