modbus adresini 401803 yerine 401804 hesaplamışım. uyarmasanız geri dönüp kontrol etmek aklımın ucundan gecmezdi. teşekürler.
son olarak 1. sorum:
dijital inputların ve outputların statu bilgilerin hmı panelde göstermek istiyorum. dijital inputlar için 0X0204h modbus adresi=400516(1 word) olarak belirtiyor. adresten aldığım statu bilgiler kodlu olarak desimal şekilde geliyor.(DI girislerin hangisi on hangisi off konumda oldugunu gosteren kodlu sistem).Fakat dijital cıkısın CMDOK tanımlı cıkısın cıkış verdiği zaman kodlu olarak dijital input statulerini gönderiyor. ben dolayısıyla sistemi test etmek istediğim zaman jog butonlarını kullandığımda DMDOK CIKIŞ vermediği için DI STATU BİLGİLERİNİ en son CMDOK cıkısındaki bilgileri gönderiyor.
2. sorum
dijital OUTPUTLARIN STATU bilgilerini gösteren bir modbus adresini data sheet te GÖREMEDİM. saygılarımla.
sde servo dahili pozisyonlamada 3 tur ileri yarım tur geri
- Nazım SARIBAŞ
- Mesajlar: 92
- Kayıt: 02 Kas 2022 16:26
- İletişim:
Re: sde servo dahili pozisyonlamada 3 tur ileri yarım tur geri
Merhaba,
Dıjital girişlerin ve dijital çıkışlarının durumunun okunması ile ilgili adreslere buradan ulaşabilirsiniz. Dijital inputların durumunun CMDOK çıkışı ile bir bağlantısı yoktur. Servoyu bir pozisyona gönderdikten sonra Jog yapıyorsanız ve pozisyon seçiminizi iptal etmemişseniz ilgili dijital inputun durumunun aktif olması normaldir.
Dıjital girişlerin ve dijital çıkışlarının durumunun okunması ile ilgili adreslere buradan ulaşabilirsiniz. Dijital inputların durumunun CMDOK çıkışı ile bir bağlantısı yoktur. Servoyu bir pozisyona gönderdikten sonra Jog yapıyorsanız ve pozisyon seçiminizi iptal etmemişseniz ilgili dijital inputun durumunun aktif olması normaldir.