Merhaba,
İki adet motorum aynı lokasyonda senkron çalışıyor. Bir adet sürücü ile ikisini çalıştırmak istiyorum. Parametre ayarlarını nasıl yapmam gerekir ?
SF3 Sürücü Çift Motor Çalıştırma
- Ahmet Erdem Kenet
- Mesajlar: 152
- Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
- İletişim:
Re: SF3 Sürücü Çift Motor Çalıştırma
Merhaba,
Sürücü akım değerinin, motor etiketinde yazan akım değerleri toplamının %40 fazlası olması gerekmektedir. Ekstra parametre ayarı yapmanıza gerek yoktur. Motor UVW uçlarını sırasını iki motor içinde aynı yere denk gelecek şekilde bağlamanız gerekir.
İyi çalışmalar.
Sürücü akım değerinin, motor etiketinde yazan akım değerleri toplamının %40 fazlası olması gerekmektedir. Ekstra parametre ayarı yapmanıza gerek yoktur. Motor UVW uçlarını sırasını iki motor içinde aynı yere denk gelecek şekilde bağlamanız gerekir.
İyi çalışmalar.
Re: SF3 Sürücü Çift Motor Çalıştırma
Teşekkürler