MC501 için CODESYS Eklentileri

RASCH PLC/PAC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
kurusaray
Mesajlar: 9
Kayıt: 28 Şub 2018 10:39
İletişim:

MC501 için CODESYS Eklentileri

Mesaj gönderen kurusaray »

Dökümanlar bölümünde MC600 için codesys eklentisi verilmiş. MC501 cihazı var bende. MC500 ler için eklenti dosyasına dereden ulaşabilriim.
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 148
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: MC501 için CODESYS Eklentileri

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

Merhaba,

Bu linkten programlama yazılımını, package ve XML dosyasını indirebilirsiniz.

İyi çalışmalar dilerim.
kurusaray
Mesajlar: 9
Kayıt: 28 Şub 2018 10:39
İletişim:

Re: MC501 için CODESYS Eklentileri

Mesaj gönderen kurusaray »

Merhaba. MC501 'de fiziksel cihaz üzerindeki inputları yazılımda kullanmak için, modül gibi eklemek mi gerekecek. İnputları buladım.
Kullanıcı avatarı
Ahmet Erdem Kenet
Mesajlar: 148
Kayıt: 02 Ağu 2021 12:38
İletişim:

Re: MC501 için CODESYS Eklentileri

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

CPU üzerindeki 8-adet I/O kanallarını giriş için atamalısınız. Bunun için projenize “Ethercat_Master_Softmotion” ekleyip bir kez yükledikten sonra sağ tıklayıp “Scan For Devices” ile “LOCALBUS” otomatik algılanacaktır. HSPIO kanallarından birine sağ tıkladığınızda “Plug Device” seçin ve StdIO olarak seçin. Oluşturduğunuz kanala çift tıklayın ve IO Mapping bölümünde yer alan Outputs kısmında 1. bit ve 2. bit çıkışınızdır. Input kısmında ise 1. bit ve 2. bit girişinizdir. Örneğin kanal 1 için girişler A0 B0, çıkışlar A0 B0' dır.
Cevapla

“RASCH EC & MC Serileri PLC/PAC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir