RASCH HMI Rastgele Kapanma Nedeniyle Veri Bozulmasını Önleme (Stop Operation Safely)

Mesaj gönderen Ahmet Erdem Kenet »

HMI ünitesi kalıcı hafıza cihazlarında çeşitli veri türlerini depolar. Veriler arasında veri kaydı, alarm kaydı, işlem kaydı, reçeteler, programlar, kalıcı olmayan kullanıcı verileri vb. bulunur. Depolama aygıtları arasında dahili pil destekli RAM, dahili flash disk, Micro SD kart ve USB bellek bulunur. Bir depolama cihazına veri yazarken HMI ünitesinin kapatılması, yazma işleminin başarısız olmasına neden olabilir. Bu durum veri kaybına, veri bütünlüğünün bozulmasına ve depolama aygıtında sorunlu bölümlere neden olur. Bu sorunu önlemek için, fonksiyon düğmesi “Stop Operation Safely” adlı bir işlemi destekler. Operatör, gücü kapatmadan önce HMI işlemini durdurmak için böyle bir işlev düğmesini etkinleştirebilir ve kalıcı olmayan depolama cihazlarıyla yapılan tüm işlemlerin güvenli bir şekilde tamamlanmasını garanti eder. Veri bozulması olasılığı nadir olsa da, ürününüzü/projenizi daha güvenilir hale getirmek için burada açıklanan yöntemi kullanmanızı öneririz.

Aşağıdaki şekilde bir fonksiyon düğmesi için “Stop Operation Safely” işleminin nasıl seçileceği gösterilmektedir.

SOS.png

“Stop Operation Safely” function button'a bastığınızda HMI ünitesi aşağıdaki mesajı görüntüleyecektir.

SOS1.png

HMI ünitesi mevcut uygulamayı başarıyla durdurduğunda aşağıdaki mesajı görüntüleyecektir.

SOS2.png

HMI ünitesini, operatörün son kapatma için güvenli durdurmayı başarıyla gerçekleştirip gerçekleştirmediğini kontrol edecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Kontrol, HMI her seferinde uygulamayı çalıştırmaya başladığında gerçekleşir. Aşağıdaki şekilde güvenli durdurma kontrolünün nasıl etkinleştirileceği gösterilmektedir. (General Setup -> Miscellaneous)

SOS3.png

HMI ünitesi, operatörün son kapatma için güvenli durdurmayı başarıyla gerçekleştirmediğini tespit ettiğinde aşağıdaki mesajı görüntüleyecektir.

SOS4.png

Uygulama güvenli durdurma kontrolü gerektiriyorsa ancak yazılım uygulamanın herhangi bir ekranında “Stop Operation Safely” işlev düğmesi bulamazsa, yazılım bir panel uygulamasını derlerken aşağıdaki uyarı mesajını görüntüleyecektir.

SOS5.png

Uygulama güvenli durdurma kontrolü gerektirmiyorsa, uygulama verileri battery backed RAM'e kaydedecekse ve yazılım uygulamanın herhangi bir ekranında “Stop Operation Safely” işlev düğmesi bulamazsa, yazılım bir panel uygulamasını derlerken aşağıdaki uyarı mesajını görüntüler. Mevcut uygulama için bu mesajı tekrar görmek istemiyorsanız, mesaj kutusundaki Hayır düğmesine tıklayın.