Merhaba,
Flexisoft üzerinde program yazdıktan sonra haberleşme ayarlarımın Com1 üzerine olduğunu farkettim ama ben com2 üzerinden RS-485 ile haberleşmek istiyorum. Programda Com1'den Com2'ye çevrilmesini tagları kaybetmeden nasıl yapabilirim ?
RS232'den RS485'e Dönüşüm
Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm
Soru PLC için mi HMI için mi? Ayrıca konu açarken kullanmış olduğunuz ürün model numarısını da yazmanızı rica edeceğim.
Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm
PLC içerisinde yapılacak. FL004 ürünün modeli.
Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm
Ben şöyle yapınca oldu bir deneyiniz, COM2 de sağ tıklayıp add yapınca protocol u Flexi logics slave driver olarak seçeceksiniz, ardından tag kısmına gelip taglarınıza COM 2 adresleri atayacaksınız.
Re: RS232'den RS485'e Dönüşüm
COM-1'i direk COM-2 portuna taşıyamıyorsunuz. Yalnız COM-1 portunu FlexiLogics Slave seçili ise COM-2 portunuzu da aynı şekilde FlexiLogics Slave seçip aşağıdaki seçimi yapınız. Tagları ekran tarafına taşıyacakken de inport kısmının altında COM-1 değil COM-2 seçiliyken çağırma işlemini gerçekleştiriniz.