DOP-B07S411- Shihlin SS2 Inv Haberleşme
DOP-B07S411- Shihlin SS2 Inv Haberleşme
START-STOP ,HIZ ATAMASI, FREKANS AYARI, ARIZA BİLGİSİ , AMPER BİLGİSİ gibi bilgilerin haberleşmesini nasıl yapabilirim.ekran DOP-B07S411, İNV SHİHLİN SS2 1,5 KW
Re: DOP-B07S411- SHİHLİN SS2 İNV HABERLEŞme
Frekans yazma adresi: 1002H
Çalışma komut adresi: 1001H
İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.
Adreslerin tamamı, bağlantı ve parametrelere şu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=463 ulaşabilirsiniz. Ek olarak SS2'nin ing manuelinden http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=89 H1002 olarak arama yapıp adres listesinin olduğu bölümü de görüntüleyebilirsiniz.
Parametreleri ayarladıktan sonra son olarak P.79: 3 yaparak haberleşme modunu aktif etmeniz yeterlidir.
Çalışma komut adresi: 1001H
İleri yönde dönmesi için 2
Geri yönde dönmesi için 4
Stopa geçmesi için ise 0 gönderilmesi gerekir.
Adreslerin tamamı, bağlantı ve parametrelere şu http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=463 ulaşabilirsiniz. Ek olarak SS2'nin ing manuelinden http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=89 H1002 olarak arama yapıp adres listesinin olduğu bölümü de görüntüleyebilirsiniz.
Parametreleri ayarladıktan sonra son olarak P.79: 3 yaparak haberleşme modunu aktif etmeniz yeterlidir.