Merhaba,
FL005 1616N S1 CPU PLC ile SE3 serisi inverteri modbus üzerinden haberleştirip , PC üzerinden PLC ye online olup sürücüyle motorun frekansını değiştirmeyi,motoru ileri - geri döndürmeyi ve OL2 gibi aşırı akım alarm hatası verdiğinde bunu görüntülemeyi gerçekleştirmek istiyorum.
Forumdaki linkleri ve videoları inceliyip gerçekleştirmeye çalıştığımda başarılı olamadım. Konuyla ilgili yardımcı olabilirmisiniz ?
Teşekkür ederim.
PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime
Re: PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime
Aşağıdaki örneği PLC'nize yükleyip Online olduktan sonra data window'a gelip
PLC_Calisman tag'ının içine 2 ileri, 4 geri, 0 stop göndererek çalışmasını test ediniz.
PLC_Frekans tag'ının içine de frekans değerini girip test ediniz.
Hata durumu için haberleşmeden ziyade sürücünün röle çıkışından okumak daha sağlıklı olacaktır.
00-16:1
07-00: 0
07-01: 1
07-02: 1
07-03: 0
07-04: 0
07-05: 2
07-07: 4
07-10: 1
Son olarak 00-16: 3 yapıldıktan sonra sürücü enerjisi bir kere kapatılıp sonradan enerjilendirilmelidir.
Bağlantı: Örnek program:
İyi çalışmalar.
PLC_Calisman tag'ının içine 2 ileri, 4 geri, 0 stop göndererek çalışmasını test ediniz.
PLC_Frekans tag'ının içine de frekans değerini girip test ediniz.
Hata durumu için haberleşmeden ziyade sürücünün röle çıkışından okumak daha sağlıklı olacaktır.
00-16:1
07-00: 0
07-01: 1
07-02: 1
07-03: 0
07-04: 0
07-05: 2
07-07: 4
07-10: 1
Son olarak 00-16: 3 yapıldıktan sonra sürücü enerjisi bir kere kapatılıp sonradan enerjilendirilmelidir.
Bağlantı: Örnek program:
İyi çalışmalar.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime
merhanaba verilen örnek açılmıyor bu konuda yardımcı olurmusunuz
Re: PLC Ve Shihlin AC sürücüyü Modbus Üzerinden Haberleştime
Mesaj kutunuzu kontrol ediniz.