İyi çalışmalar.
FL004 Serisi plc ile başka marka plc yi master slave olarak haberleştirmek istiyorum.
FL004 plc master olacak şekilde modbus rtu master 1word şeklide node ayarlarını yapıp slave plc nin coil veya holding register adresini tag ekliyorum. ancak slave adresi hem logic blocta hemde tasklarda hiç bir şekilde output olarak çıkış alamıyorum.Nerede bir hata yapmış olabirim?
FL004-0806N
Re: FL004-0806N
Öncelikle holding register olan bir adresi Renu PLC'de sağlıklı bir şekilde okuyabildiniz mi? Haberleşip haberleşmediğini bu şekilde anlarsınız. Önce bunu test ederek haberleşme ayarlarınızın doğru olup olmadığını anlayınız.
Fikir vermesi açısından Renu PLC farkı bir cihaz haberleşme anlatımına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=691 ulaşabilirsiniz.
"ancak slave adresi hem logic blocta hemde tasklarda hiç bir şekilde output olarak çıkış alamıyorum" biraz daha açar mısınız.
Not: Şuan için tasks içerisinde bit taşıma aktif değildir, bilginize.
Fikir vermesi açısından Renu PLC farkı bir cihaz haberleşme anlatımına http://www.fasttr.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=691 ulaşabilirsiniz.
"ancak slave adresi hem logic blocta hemde tasklarda hiç bir şekilde output olarak çıkış alamıyorum" biraz daha açar mısınız.
Not: Şuan için tasks içerisinde bit taşıma aktif değildir, bilginize.
Re: FL004-0806N
teşekkürler İlhan bey
ben bit taşıma gerçekleştirmeye çalışmıştım.
ben bit taşıma gerçekleştirmeye çalışmıştım.
Kimler çevrimiçi
Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir