Merhabalar; Uygulama gereği pc-plc arası haberleştirerek gelen kod bilgisi ile plc içerisinde kontaklama yapmamız gerekmekte.Örnek;Start tag'imizi aktif edip pasif etmek olabilir.Müşteri daha önce delta ile bu uygulamayı yapmaktaymış.Tüm ayarlar için nasıl bir yol izlememiz gerekir.Saygılarımla.
Örnek program:Advanced Serial Port Terminal.
Not:Data okunmayacak sadece tetikleme işlemi yaptırılacaktır.
Teşekkür ederim.
Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Merhaba,
Modbus olarak bit tetiklemek istiyorsanız PLC tarafındaki ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
1- RS-485 kullanılacak ise COM2, RS-232 kullanılacak ise COM1 aşağıdaki gibi Modbus RTU Slave seçilir.
2- Oluşturulan taglar aşağıdaki seçenek ile adreslenir ve program PLC'e firmware seçili iken gönderilir.
3- Start biti ON olduğunda Y0 ON, OFF olduğunda Y0 çıkışı OFF olmuş olur.
Modbus olarak bit tetiklemek istiyorsanız PLC tarafındaki ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.
1- RS-485 kullanılacak ise COM2, RS-232 kullanılacak ise COM1 aşağıdaki gibi Modbus RTU Slave seçilir.
2- Oluşturulan taglar aşağıdaki seçenek ile adreslenir ve program PLC'e firmware seçili iken gönderilir.
3- Start biti ON olduğunda Y0 ON, OFF olduğunda Y0 çıkışı OFF olmuş olur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
İlhan bey çok teşekkür ederim ilginiz için,kullanmış olduğumuz tag için geçerli olan dec adresi paylaşmış olduğunuz tabloda yazan com2 yada com1 de yazılı olan 000001 e tekabül ediyor değil mi?
Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme
Rica ederim. İlgili tagın decimal karşılığı o adrestir.