Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme

RENU PLC ile ilgili her türlü sorularınızı buraya yazabilirsiniz...
Cevapla
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme

Mesaj gönderen sonervrl »

Merhabalar; Uygulama gereği pc-plc arası haberleştirerek gelen kod bilgisi ile plc içerisinde kontaklama yapmamız gerekmekte.Örnek;Start tag'imizi aktif edip pasif etmek olabilir.Müşteri daha önce delta ile bu uygulamayı yapmaktaymış.Tüm ayarlar için nasıl bir yol izlememiz gerekir.Saygılarımla.
Örnek program:Advanced Serial Port Terminal.
Not:Data okunmayacak sadece tetikleme işlemi yaptırılacaktır.
Teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme

Mesaj gönderen İlhan »

Merhaba,
Modbus olarak bit tetiklemek istiyorsanız PLC tarafındaki ayarlar aşağıdaki gibi olmalıdır.

1- RS-485 kullanılacak ise COM2, RS-232 kullanılacak ise COM1 aşağıdaki gibi Modbus RTU Slave seçilir.
Modbus1.JPG
2- Oluşturulan taglar aşağıdaki seçenek ile adreslenir ve program PLC'e firmware seçili iken gönderilir.
Modbus2.JPG
3- Start biti ON olduğunda Y0 ON, OFF olduğunda Y0 çıkışı OFF olmuş olur.
Modbus3.JPG
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
sonervrl
Mesajlar: 16
Kayıt: 21 Haz 2020 15:01
İletişim:

Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme

Mesaj gönderen sonervrl »

İlhan bey çok teşekkür ederim ilginiz için,kullanmış olduğumuz tag için geçerli olan dec adresi paylaşmış olduğunuz tabloda yazan com2 yada com1 de yazılı olan 000001 e tekabül ediyor değil mi?
Kullanıcı avatarı
İlhan
Mesajlar: 948
Kayıt: 22 Kas 2017 16:29

Re: Serial port ile pc-plc arası direkt haberleşme

Mesaj gönderen İlhan »

Rica ederim. İlgili tagın decimal karşılığı o adrestir.
Cevapla

“RENU PLC Forum” sayfasına dön

Kimler çevrimiçi

Bu forumu görüntüleyen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 31 misafir